고객센터
-

위험물 관리대상 / 열매체유(사용온도,인화점) / 공정안전관리(PSM) 실내 저장탱크 관련사항

페이지 정보

본문

■ 위험물 관리대상 : 열매체유 인화점보다 보일러 운전온도(사용온도)가 높을 때

1. 열매체유 인화점 250도 이상+사용온도 250도 미만=인화성 액체(x) : 위험물 관리대상에서 제외

2. 열매체유 인화점 250도 이상+사용온도 250도 이상=인화성 액체(o) : 위험물 관리대상

3. 열매체유 인화점 200도 이상~250도 미만=인화성 액체 중 제4석유류에 해당되며, 지정수량은 6,000ℓ (이상 시 위험물제조검사(충수)要)

4. 경유=인화성 액체 중 제2석유류의 비수용성 액체에 해당되며, 지정수량은 1,000ℓ (980ℓ로 제작 권고) 

312e18b30d9f58950ac965d47a98fd3f_1585179

■ 인화점 200도 이상 :
(일반용) KS2120, KS2000, K1000, K3000, GIGA THERM 300
(고온용) JARY THERM DBT,BT-06 / MARLOTHERM SH
(후러싱용) Seriola DTH
(식품용) Paratherm HE/ Nevastane HTF 
              SK FG-20

■ 인화점 250도 이상 :
GIGA THERM 600, GIGA THERM 700, K250, K2800, K290
SK SG THERM 500HF, 600, 700

**PSM/산업안전 관련하여 인화점이 높은 열매체유를 사용합니다.** 

 

※ 공정안전관리(PSM) 실내 저장탱크 관련사항

상기 지정수량에서 20% 이하에서는 방유턱이 없어도 되나 20% 이상 시에는 방유턱이 있어야 합니다.
제4석유류는 1,200ℓ 이상 시 방유턱 설치 필수입니다. 